Вентиляторы осевые аварийной приточной противодымнойвентиляции сейсмостойкие предназначены для подачи приточноговоздуха в пространство лестничных клеток при пожаре с цельюсоздания в них избыточного давления, препятствующего проникновениюдыма на пути эвакуации зданий АЭС. СОДЕРЖАНИЕ ПЫЛИ вперемещаемых средах не должно быть не более 150 мг/м3. Значениятемпературы окружающей среды должны быть от -1¦С до 45¦С.Окружающая среда должна быть невзрывоопасной, не содержатьтокопроводящую пыль. Вентиляторы комплектуются асинхроннымидвигателЯми частотой тока 50 ГЦ, напряжением 380/220 В, степеньюзащиты IP55 и исполнением по способу монтажа IM1081. Вентиляторысоответствуют Вентиляторы квалификации 4Н по ОПБ и IIбкатегории сейсмостойкости. Зона работы вентиляторов определяется поаэродинамическим характеристикам, приведенным в техническойдокументации на вентиляторы. При работе вентилятора с сетьювоздуховодов, расположенных только на стороне всасывания, ихполное сопротивление не должно превышать статического давленияPsv=Pv-Pdv. Вентиляторы должны вкл. в работу атоматически отсигнала двмоизвещателя или дистанционно оператором с пожарнойпанели БЩУ, или от кнопок, установленных на плодщадках лестничныхклеток. В нормальном режиме работы вентиляторы АЭС находятся в режимеожидания. |
|