Устройства предназначенные для защиты электрических машин
(электродвигателей, генераторов, трансформаторов и т.д.), работающих
в сетях 220/380. В глухозаземленной нейтралью при возникновении
следующих аварийных режимов: -перегрев статорных обмоток;-обрыв фаз
или нулевого провода;-недопустимая несимметрия напряжений в фазах
сети;-пробой изоляции на корпус. УВТЗ-5М осуществляет следующие
функции самоконтроля: -обрыв в цепи терморезисторов;-короткое
замыкание в цепи терморезисторов; -обрыв в цепи контроля фаз;-обрыв
нулевого провода;-неисправность самого устройства. УВТЗ-5М имеет два
реагирующих канала с выходами на соответствующую
аварийно-предупредительную сигнализацию. Напряжение питания 220В
переменного тока частотой 50,60 Гц. Коммутируемое напряжение 6-680В.
Коммутируемый ток до 4 А. Режим работы продолжительный Рабочее
положение-крепление в вертикальной, горизонтальной и наклонной
плоскости в шкафах, ящиках управления и оболочках магнитных
пускателей. Вид климатического исполнения У3 по ГОСТ 15150 |