1.1.1. Вводно-распределительные устройства (далее ВРУ)предназначены для приема, учета и распределения электрической энергиив электроустановках жилых и общественных зданий, а также для защитыотходящих от ВРУ распределительных и групповых цепей при перегрузкахи коротких замыканиях в трехфазных сетях напряжением 380/220 Вчастотой 50 Гц с глухозаземленной нейтралью. 1.1.2. Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-УХЛ, категория размещения 4. 1.1.3. Условия эксплуатации: - высота над уровнем моря - не более 2000 м; - температура окружающего воздуха от +1 до +35¦С; - относительная влажность воздуха 80% при температуре +25¦С; - окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли вконцентрациях, разрушающих металл и изоляцию или нарушающих работущитков. 1.2.1. Номинальное напряжение на вводе ВРУ 380/220 В; 1.2.2. Номинальные токи вводных аппаратов, А: 50; 63; 80; 100; 125; 160; 250; 400. 1.2.3. Номинальные токи защитных аппаратов распределительных игрупповых цепей, А: 10; 16; 25; 32; 40; 63; 80; 100. 1.2.4. Номинальные отключающие дифференциальные токи УЗО, мА: - на вводе 100; 300; - распределительной цепи 30; 100; - групповой цепи 10; 30. 1.2.5. Степень защиты по ГОСТ 14254 при закрытых дверях - IP 31, со стороны нижнего основания, примыкающих к полу IP 00; при открытыхдверях - IP 20. ВРУ шкафного исполнения - IP 31(встраиваемая часть IP 20). |
 |