Настоящие технические условия разработаны в соответствии с ГОСТ 2.114
и распространяются на Установки осушки воздуха (в дальнейшем -
установки). Установки предназначены для осушки и очистки от
механических примесей атмосферного воздуха, применяемого для продувки
баков силовых трансформаторов при их разгерметизации в процессе
монтажа или ремонта с целью предохранения активной части от
увлажнения. Установки изготавливаются по комплекту согласованной и
утвержденной в установленном порядке технической и технологической
документации предприятия изготовителя. Установки могут применяться
для осушки: - емкостей хранения трансформаторного масла; - твердой
изоляции силовых трансформаторов, баки которых не выдерживают вакуум;
- статоров электрических машин. Установки предназначены для
эксплуатации в климатических условиях соответствующих исполнению У,
категории 1 по ГОСТ 15150. По устойчивости к механическим
воздействиям установки должны соответствовать группе С по ГОСТ 23216.
Окружающая среда должна быть не взрывоопасной, с атмосферой типа II
по ГОСТ 15150, не содержащей агрессивных газов и паров в
концентрациях разрушающих металлы и изоляцию, а также не должна быть
насыщена токопроводящей пылью и водяными парами. Установки должны
находиться в вертикальном положении. Допускается отклонение не более
5°С от вертикальной оси. |