- охраны "Аксон - 1". Предназначена, для автоматизации контроля, затехнологическими процессами, на удалённых объектах, управленияисполнительными устройствами в реальном времени, и, ведениядиспетчерской службой работы по сбору, постоянному контролю, и,архивированию состояния и значений, технологических параметров, соповещением специалистов аварийно-диспетчерской службы, об аварийно -пороговых значениях, контролируемых параметров. С Т К обеспечиваетвозможность, построения распределённой сети. Измеряемые иконтролмруемые параметры: СТК имеет модульную конструкцию и, имеет всвоём составе: Аналоговых входов - до 32.0, дискретных входов - до64.0. Счётных входов - до 8.0. Аналоговых входов - до 8.0. Дискретныхвходов до 40.0. СТК обеспечивает, измерение и контроль дискретных ианалоговых величин, в следующем диапазоне параметров: Аналоговыйсигнал на входе - + - 20.0 мА, + - 15.0 мВ, + - 500.0 мВ, + - 1.0 В,+ - 5.0 В, + - 10.0 В, Дискретный сигнал на входе - высокий уровень3.5 - 30.0 В, низкий уровень 0.0 - 1.0 В, счётный вход - до 100.0кГц, Аналоговый выход - + - 10.0 В, 0.0 - 10.0 В, + - 5.0 В, 0.0 -5.0 В, 0.0 - 20.0 мА, 4.0 - 20.0 мА, Дискретный выход - открытыйколлектор или 30.0 В, максимальный ток нагрузки 100.0 мА. |
|