Настоящие технические условия распространяются на комплектные
трансформаторные подстанции (КТП) наружной установки одно- или
двух-трансформаторные, проходного или тупикового типоисполнений,
класса напряжения до 10кВ и мощностью от 25 до 2500кВА,предназ
наченные для приема электрической энергии трехфазного переменного
тока частотой 50Гц, номинального напряжения 6(10)кВ,преобразовани
в электрическую энергию номинальным напряжением 0,4 кВ и снабжени
ею промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных объектов.
Климатическое исполнение и категория размещения-У1,У3,УХЛ1,
ХЛ1 по ГОСТ 15150 при значении высоты установки над уровнем моря
1000м.Окружающая среда-невзрывоопасная,не должна содержать
токопроводящей пыли, агрессивной пыли и паров в концентрациях,
при которых возможно разрушение металлов и изоляции, и ,как
следствие, выхода из строя КТП. Тип атмосферы-11 по ГОСТ 15150.
Условия эксплуатации в части воздействия механических факторов
внешней среды - М2 по ГОСТ 17516.1.
Примечание: допускается применение КТП для работы на высоте над
уровнем моря более 1000м с соблюдением требований ГОСТ 15150,
ГОСТ 1516.1, ГОСТ 8024 и ГОСТ 12434. |