СТЕНД ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ (1000А)
НАЗНАЧЕНИЕ
Испытательный агрегат проверки аппаратов защиты (1000А) предназначен, для настройки и проверки напряжений и токов срабатывания, а так же времени срабатывания электрических аппаратов в сборе после ремонта.
ОПИСАНИЕ
Испытательный агрегат проверки аппаратов защиты представляет собой законченный комплекс оборудования рабочих мест, с источниками постоянного тока и напряжения, измерительными модулями, устройствами отображения информации. Позволяет производить измерения параметров электрических аппаратов, как в ручном, так и в автоматическом режимах: активного сопротивления обмоток, сопротивления изоляции, тока, напряжения и времени срабатывания, раствора и силы нажатия контактов, проверка герметичности пневматической системы, регулируется и контролируется давление сжатого воздуха, подводимого к электропневматическим аппаратам .
При проведении испытаний в автоматическом режиме производится протоколирование измерений с сохранением результатов в общей базе данных.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания 3ф 380В 50 Гц.
Регулирование давление воздуха – 3.0- 6.5 кгс/см2.
Измерение сопротивления изоляции при напряжениях 500В,2500В.
Измерение активного сопротивления в диапазоне 0.01- 300 Ом.
Измерения раствора силовых контактов в диапазоне 10-70 мм.
Измерение силы нажатия контактов в диапазоне 0,5-30 кг
Четыре канала плавного регулирования напряжения и тока в ручном и автоматическом режимах:
1 канал U- 0?65 B, I- 0?10А;
2 канал U- 0?65 B, I- 0?100 А;
3 канал U- 0?15 B, I- 50?1000А.